    salve,
    sono alle prese con un progetto universitario per la realizzazione di una strada con la seguente sovrastruttura (dal basso verso l'alto):
    1) tessuto non tessuto
    2) strato di fondazione con pietrame di cava (40cm)
    3) tout-venant (30cm)
    4) binder (15cm)
    5) tappetino d'usura (3cm)

    ai bordi della strada andranno realizzate delle cunette alla francese (o cmq in cls) sopra lo strato di binder nelle quali andranno le acque meteoriche che cadranno in appositi pozzetti sotto di esse; ai lati marciapiedi

    oltre la rete delle acque bianche é prevista anche quella fognaria delle acque nere con relativi pozzetti

    la mia domanda deriva dalla mancanza di esperienza in opere di questo tipo; voi realizzereste le reti (bianche e nere), ovviamente a quote diverse per impedire ad esempio che le perdite delle nere inquinino le bianche sotto il tessuto non tessuto e fondazione o quando? in pratica non riesco a capire come pozionarle rispetto alla sovrastruttura.

    se le metto sotto nel caso di manutenzione devo rompere tutti gli strati ed anche il tessuto

    nel caso la relizzassi all'interno della sovrastruttura come si procede? si crea lo strato di fondazione e poi con un escavatore realizzo la traccia per le reti ed i pozzetti?

    ringrazio chi saprà darmi una mano

  • #2
    Sicuramente le acque nere a quota inferiore alle bianche, per evitare, come dici giustamente tu, che un'eventuale perdita dal tubo delle nere sia assorbita da quello delle bianche.
    Per la profondità dei due tubi dovresti verificare le quote di partenza e di arrivo dei ramali.
    Non centra che essi siano posati nella sovrastruttura oppure sotto.
    Ti faccio un esempio per farti capire:
    Ammetti di dover fare la strada con pendenza longitudinale pari allo 0%.
    I tubi delle nere e bianche dovranno avere una certa pendenza (data da quota di arrivo e quota di partenza). Ora può benissimo essere che la quota di partenza del tubo sia al di sotto della sovrastruttura e la quota di arrivo al di sopra.
    In ogni caso credo che se i tubi sono profondi è sempre meglio, hai sempre margine per gli allacciamenti alle utenze.
    Per quanto riguarda le fasi di lavorazione, se il tubo lo prevedi nello strato sottostante devi fare lo scavo in sezione PRIMA di eseguire il sottofondo, se invece il tubo si trova nello strato di ghiaione, dovrai prevedere di finire tale lavorazione per poi riscavare il tutto.
    Spero di esserti stato di aiuto.

    Ciao
    Dai

    Commenta